€照亮前行路:-O 2022-10-09 19:03:27 | 廣東省 土建 | 945查看 1回答
梁柱節點的鋼筋錨固長度當梁柱砼型號不同時應該取錨固區的強度等級,非梁的,軟件錯誤
軟件有很嚴重的錯誤,與專業的翻樣軟件還是有差距的,梁柱節點、柱承臺節點都應該按照錨固區的砼強度等級取lae表格,不能單純的按構件,不嚴謹且膚淺
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
軟件計算只是按本身的混凝土強度計算的,不是按支座的混凝土強度計算的,其它的計算是沒有問題的。請注意非框架梁有抗扭側面筋時梁底筋按框架梁的錨固計算。
2022-10-09 19:06:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看