Twinkle 2022-10-05 20:33:35 | 山東省 安裝 | 949查看 2回答
高壓電纜試驗問題
請問高壓電纜試驗如何計算,假如高壓電纜總長度為90米,進入配電室進線柜,后經過主變柜進變壓器,那么電纜試驗應該算幾根啊?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
二個端頭算一根電纜,
首次提交 2022-10-05 21:48:48 最近修改2022-10-05 21:49:12 (修改過1次)
-
(進戶電源)單電源計算2根;
(進戶電纜)雙電源計算4根;
低壓電纜不計算試驗。
2022-10-06 05:18:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看