lishiqin 2022-09-28 16:57:36 | 廣東省 安裝機電 | 947查看 2回答
請問根據以下設計說明引下線用的是φ16圓鋼還是φ16熱鍍鋅圓鋼?
2 、引下線利用柱或砼墻內兩根Φ16及以上的鋼筋連通,引下線間距不大于18m。
3 、明裝接閃帶和接閃桿采用不小于Φ12熱鍍鋅圓鋼,安裝高度≥150mm,支架水平間距 1m,轉角處 0.5m。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
引下線是利用混凝土結構里的垂直鋼筋的,鋼筋要大于16
2022-09-28 16:59:18
-
1、引下線用的是φ16圓鋼
2、是指二個柱之間距離
3、明裝不小于Φ12熱鍍鋅圓鋼
2022-09-28 17:06:21