JA/ 2022-09-22 17:32:12 | 山東省 安裝預算安裝算量GQI | 885查看 1回答
火災報警系統,一般情況下,消防接線箱的出線是支線,到報警設備的連線
火災報警系統,一般情況下,消防接線箱的出線是支線,到報警設備的連線
消防接線箱的進線為干線,到消防控制室的匯總。
但是這張圖紙的干線標注不一致,干線應該是哪一個?(消防控制室到各樓層接線箱的干線)
請教各位老師~
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
從消控室出去的是干線。下面紅框內。
其它不是,上面紅框內。
2022-09-22 17:47:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看