白山茶 2023-11-14 08:48:52 | 山東省 安裝預算 | 779查看 1回答
火災自動報警端子箱接線問題
火災自動報警,如果一層二層三層,每層均有一個消防端子箱,那么需不需要每一個端子箱都 單獨接線到消控室里的設備。
還是只需要從一層消防端子箱接線到消控室,二層三層的端子箱由一層端子箱出線接上去就行?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
只需要從一層消防端子箱接線到消控室,二層三層的端子箱由一層端子箱出線接上去就行
2023-11-14 08:57:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看