花花 2022-09-21 18:15:40 | 廣東省 安裝機電 | 1822查看 2回答
風管防火板
各位大神,防排煙系統(tǒng)需要防火板時,有具體規(guī)范要求僅主風管需要安裝嗎,風閥后支管無需要防火板嗎,如有此要求在哪個規(guī)范里面
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
與排煙風管連接的風管,都采用防火板,主風管及支風管都一樣。
2022-09-21 21:04:11
-
防排煙風管都應該要做防火包裹。(如果要找您說的那個依據(jù),部分圖紙設計說明會寫)
首次提交 2022-09-22 00:33:47 最近修改2022-09-22 00:35:12 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看