陳佳陽 2020-05-15 12:34:07 | 廣東省 安裝機電預算 | 2807查看 2回答
關于鍍鋅報鋼板矩形風管采用防火板保溫。
鍍鋅薄鋼板矩形風管,風管厚度2.0,長邊長2000,應設計要求采用9mm厚的防火板保溫。要怎么套取廣東省18定額。
2020-05-19 15:01:32 補充
2.0厚度的矩形風管,做防火板保溫,且在安裝防火板時,需做龍骨支架,如果直接套風管的保溫定額,在置換主材,應該不合理吧。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
套矩形風管焊接的定額
套相應的保溫定額,主材為防火板
需做龍骨支架,就套土建中的鋼龍骨的定額
首次提交 2020-05-15 12:46:46 最近修改2020-05-15 12:46:46 (修改過2次)
-
采用9mm厚的防火板保溫沒有子目,太薄了。保溫最薄30mm厚的。需要補充子目。
2021-12-03 15:16:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看