瀟雨 2009-11-06 16:35:12 | 山西省 土建算量GCL2013 | 908查看 1回答
鋼筋算量10.0中,樓層錯層的設置
1.在同一建筑物,有群樓部分,一層地面標高和群樓層高都不同,如何設置樓層可以計算出其鋼筋量。請高手指點 2.先2008區域劃分圖形,再導入鋼筋10.0或2009鋼筋計算進行計算鋼筋,肯定不可以的,這說明圖形算量和鋼筋算量還是不可以完全對接嗎?那么,2008中的區域(設置)劃分,不也是無用的嗎? 3.廣聯達軟件是有問題的,4.0不能打開3.0;2009鋼筋不能打開10.0鋼筋,10.0與2008不能互導,真讓人暈。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、裙樓與主樓一般設計是有沉降縫的,所以它們之間的計算沒有關聯,因此,可以將裙樓在GGJ10.0中用子樓層做裙樓。 2、目前,是鋼筋可以導入到圖形中,但是2008還不能導入到鋼筋中。但是一般,我們是都是先做鋼筋,然后再導到圖形中,軟件也是可以滿足我們的要求的。 3、4.0和3.0以及2009鋼筋和GGJ10.0它們的開發平臺是不一樣的,所以是不能互相打開的,但是相對于一種軟件,比如3.0高版本的可以打開低版本的。
2009-11-06 19:25:59
-
鋼筋導入2008后,圖形中沒設置錯層,圖形還能見高錯層梁板,套做法后工程量正確嗎
鋼筋沒錯層直接計算,圖形中也沒設置錯層,一個3米,一個4米,層高均按3米設,鋼筋導入2008后,圖形還能見4米處梁板,直接套做法,工程量扣減計算正確嗎
-
在畫圖過程中,錯層結構布房間做法,點不上去,怎么辦?問題補充:我是在分區域設置后,布置房間,提示重復布置。錯層高度將近1m。 好像不是房間未封閉的問題,是不是標高有什么問題啊?
-
剪力墻結構,地下室底標高是-3和-3.75,一層的底標高是-0.1,-0.4,-0.7,一層頂標高統一為2.9,二、三層層高均為3米請教一下在圖形算量中標高問題怎么解決
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看