jinnmi 2009-11-06 10:46:49 | 浙江省 其他專業 | 466查看 4回答
還是那個GGJ負筋問題 郁悶!!
上部筋A(yù)8@400,負筋的分布筋A(yù)6@200,但是軟件中因為有了這上部筋,所以分布筋不布置了,想把分布筋布置上去,該怎么操作呢? 順便問一句,這上部筋間距這么大,到底該不該有呢?問題補充:能不能詳細點 拜托
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納上部筋A(yù)8@400,負筋的分布筋A(yù)6@200,但是軟件中因為有了這上部筋,所以分布筋不布置了,想把分布筋布置上去,該怎么操作呢? 順便問一句,這上部筋間距這么大,到底該不該有呢? 你好:是這樣子的,你的板中上部筋A(yù)8@400是雙向布置的,就不需要再布置分布筋了;如果是單向布置的就要布置分布筋,具體怎么布置按你的圖紙要求來布置:(規格、間距)。布置好后你的梁上是200*200的間距;跨中是400*400的間距。 你想布置的話是可以的,布置方法同面筋或者采用溫度筋的布筋方法來布置。
2009-11-06 11:52:01
-
一般情況下板的鋼筋有面筋即上部筋又有底筋時,這塊板上是不會再布置負筋了! 根據你所說的A8-400,我分析應該是溫度筋而不是面筋! 溫度筋的布置先應在說明中明確溫度筋與負筋的搭接長度(軟件默認150,在計算設置中更改!),在受力筋構件中新建溫度筋構件,再畫圖元(和受力筋差不多的布置方式)!
2009-11-06 11:21:28
-
可以分層來做
2009-11-06 10:57:27
-
還是那個GGJ負筋問題 郁悶!! 回復:雙層鋼筋無需設置負筋了,只有單層鋼筋設置負筋
2009-11-06 11:02:10
-
如果一根梁的集中標注通常筋為2b22 圖紙上原位標注某個跨支座上為1b14 那在輸入此跨的負筋時該數2B22+1B14還是直接輸入1B14?
-
我的板的負筋布置上去之后,他的彎鉤實在線上的,但是平面圖確實跨過線的 然后受力筋也是同樣的問題
-
板負筋尺寸從梁邊計算,是內邊還是外邊?
如圖,綠的梁,黃的負筋,圖紙要求是從梁邊計算,用GGJ畫的時候按梁布置,然后左右標注分別標多少?圖紙上只標了個900
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看