-
xiangxiuafei 2009-11-06 09:06:12 | 遼寧省 其他專業 | 1403查看 3回答
請問關于板溫度筋的設置出自那里
比如具體那本圖集或者規范上說到過?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納板溫度筋的設置是防止混凝土板開裂的一種措施,一般是在設計圖中所要求的。 圖紙上就只是說板厚超過160mm的設置溫度筋,那就是超過160mm板都需要設置溫度筋,具體設置的規格和間距你最好是和設計單位聯系,請他們明確,這樣也避免了以后算賬的時候甲乙方相互扯皮。
2009-11-06 09:15:10
-
《混凝土結構設計規范》GB50010-2002第10.1.9條規定:在溫度、收縮應力較大的現澆板區域內,鋼筋間距宜取為150-200mm,并應在板的末配筋表面布置溫度收縮鋼筋,板的上、下表面沿縱、橫兩個方向的配筋率不宜小于0.1%。溫度收縮鋼筋可利用原有鋼筋貫通布置,也可另行設置構造鋼
2009-11-06 11:55:26
-
依據GB50010-2002,在溫度,收縮應力較大的現澆板區域內,鋼筋間距宜取為150~200MM,并應在板的未配筋表面布置溫度收縮鋼筋. 溫度收縮鋼筋可利用原有鋼筋貫通布置,也可另行設置構造鋼筋網,并與原有鋼筋按受拉鋼筋的要求搭接或在周邊構件中錨固 溫度筋的長度計算同板內負筋的分布筋計算一樣.如圖紙上設計有溫度鋼筋時可參照分布鋼筋的長度進行計算.如下所示: 溫度筋的長度=凈跨-兩側負筋伸入板內的凈長+2*搭接(計算設置中所設定的搭接長度) 溫度筋的根數= (凈跨-兩側負筋伸入板內的凈長)/溫度筋的布置間距+1 另轉載: 依據國家標準,在溫度,收縮應力較大的現澆板區域內,鋼筋間距宜取為150~200MM,并應在板的未配筋表面布置溫度收縮鋼筋。 溫度收縮鋼筋可利用原有鋼筋貫通布置,也可另行設置構造鋼筋網,并與原有鋼筋按受拉鋼筋的要求搭接或在周邊構件中錨固。 溫度筋的長度計算同板內負筋的分布筋計算一樣.如圖紙上設計有溫度鋼筋時可參照分布鋼筋的長度進行計算.如下所示: 1、溫度筋的長度=軸線長度-兩邊負筋標注長度+搭接長度*2+彎勾*2,加不加彎勾*2,看鋼筋等級,一級鋼可加也可不加,二、三級鋼一律不加彎鉤; 2、溫度筋的根數=(軸線長度-兩邊負筋標注長度)/溫度筋的間距-1才準確; 不過有時候現在受力筋可以起到溫度筋的作用,不單獨配了 分布筋出現在板中,布置在受力鋼筋的內側,與受力鋼筋垂直。作用是固定受力鋼筋的位置并將板上的荷載分散到受力鋼筋上,同時也能防止因混凝土的收縮和溫度變化等原因,在垂直于受力鋼筋方向產生的裂縫。
2009-11-06 19:27:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看