小女子 2022-09-05 17:54:44 | 陜西省 安裝市政 | 3091查看 3回答
老師,箱變配電室整體調試套下圖子目對不對?
2022-09-05 18:01:49 補充
補充圖紙,像這樣需要中央信號裝置配電室系統調試嗎?麻煩老師解答下
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是對的。
2022-09-05 17:55:47
-
不對,應套變壓器系統調試子母。
2022-09-05 17:58:32
-
箱變調試子目不對的,一臺箱變調試費用9500,肯定過高了
2022-09-05 18:02:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看