lovereader 2024-01-19 15:11:40 | 陜西省 安裝結算安裝算量GQI | 520查看 1回答
下圖中,送配電裝置調試中的1kV以下交流供電系統調試如何計算
下圖1為定額解釋,下圖2為地下車庫的變配電室,其中AN1~AN4是住宅動力柜,1AZ1~1AZ4是住宅照明配電柜,下圖3是1#樓位于地下車庫的配電間,配電間內為1#樓的照明和動力總箱:
請問:1、圖一定額解釋中的 低壓配電裝置和低壓配電柜分別指的是圖2中的配電柜,還是圖3中的配電柜?
2、“1.從低壓配電裝置至分配電箱的供電回路中,凡帶有可調元件的,均按一個調試系統計算。”指的是供電回路中,凡帶有可調元件的,調試系統的工程量是按照從低壓配電裝置至分配電箱的供電回路數量計算嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
低壓配電裝置是指圖二中的低壓配電柜。
是的
2024-01-19 16:59:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看