從頭在來 2009-09-26 09:46:40 | 四川省 其他專業 | 670查看 4回答
關于電氣圖的一個問題?
這幅系統圖中的電器符號該怎么解釋?開始接觸安裝工程,請高手們多多指點。 在圖中的CT、FC、WC具體指什么? 還有相關的符號請指點。 CT在什么時候指橋架,什么時候指線槽,而線槽又是什么材料做成的,從什么地方可以看出?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在圖中的CT就是指橋架,什么材料還得看設計圖紙,我經常碰到的是防火槽合; FC是指敷設在地面里; WC是指敷設在墻面里
2009-09-26 10:09:20
-
要想達到確切的解釋,最好與設計人溝通。
2009-09-26 09:56:28
-
應該去看看一些關于電器的書!
2009-09-26 10:00:44
-
序 號 名 稱 舊代號 新代號 一 導線敷設方式的標注 1 用瓷瓶或瓷柱敷設 CP K 2 用塑料線槽敷設 XC PR 3 用鋼線槽敷設 GC SR 4 穿焊接鋼管敷設 G SC 5 穿電線管敷設 DG TC 6 穿硬聚氯乙烯管敷設 VG PC 7 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷設 ZVG FPC 8 用電纜橋架敷設 CT 9 用瓷夾敷設 CJ PL 10 用塑料夾敷設 VJ PCL 11 穿蛇皮管敷設 CP 在管道工程中: TC—表示電線管 SC—表示焊接鋼管 RC—表示水煤氣鋼管 FPC—表示聚氯乙烯半硬質塑料電線管 KPC—表示聚氯乙烯塑料波紋管 FC—表示普通灰口鑄件,如FC20,FC25分別表示才質為FC20,FC25的灰口鑄鐵。 二 導線敷設部位的標注 1 沿鋼索敷設 S SR 2 沿屋架或跨屋架敷設 LM BE 3 沿柱或跨柱敷設 ZM CLE 4 沿墻面敷設 QM WE 5 沿天棚面或頂板面敷設 PM CE 6 在能進入的吊頂內敷設 PNM ACE 7 暗敷設在梁內 LA BC 8 暗敷設在柱內 ZA CLC 9 暗敷設在墻內 QA WC 10 暗敷設在地面或地板內 DA FC 11 暗敷設在屋面或頂板內 PA CC 12 暗敷設在不能進入的吊頂內 PNA ACC
2009-09-27 09:13:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看