-
tguolin 2009-09-26 09:28:39 | 河北省 其他專業 | 600查看 7回答
框架剪力墻工程
框架剪力墻工程,在鋼筋算量時,洞口上有LL梁,洞口側面是暗柱,LL梁下還用布置剪力墻嗎?我以前是不布置的,但剪力墻布在暗柱中,這樣可以嗎?還是應該布置在洞口側柱邊呢?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:你的圖紙上標注了洞口下方是剪力墻嗎,如果是就要布置,不是就不要布了。你最好是畫了整墻,后開洞就不要考慮這么多的問題了。 剪力墻布置時不可以布到暗柱邊的,它都是到暗柱的中或軸線的交點上才能布上的吧。 你的理解是正確的。說實話圖形算量對我來說不太敢說了,我的特長是鋼筋專業。對不起了。
2009-09-26 09:33:42
-
連梁的下面不用在布置剪力墻了 既然上面是連梁 這里就是一個洞口 剪力墻要畫到暗柱的端部才可以 也就是要保證暗柱的有剪力墻 這樣的算量才準確
2009-09-26 09:42:34
-
洞口上有LL梁,洞口側面是暗柱,可參考建筑圖或建筑大樣圖,看洞口處是剪力墻還是砌體再決定LL梁下畫不畫剪力墻 建議剪力墻畫到暗柱邊,一是導圖形的時候可不導暗柱,再都即使導了暗柱,墻不封閉的話也布不了房間的(導入圖形后暗柱為柱,不參與封閉房間) 呵呵,評價不敢,只是個人看法:有些時候,LL底下是砌體墻,如果是內部的門洞,可能沒有大樣圖,但外墻的窗洞一般都會有大樣圖的,所以我才建議你對照建筑圖和建筑大樣圖看看
2009-09-26 09:43:38
-
先畫墻,再在墻上畫洞口、連梁和暗柱 有時一些問題能簡單解決為什么總是繞道而行?
2009-09-26 10:03:29
-
按設計要求,LL下若是混凝土墻就先布置混凝土墻,后布置門窗洞,若是后砌墻那么直接直線畫入LL,側面鋼筋里加上與剪力墻水平鋼筋同型號的鋼筋即可。 連梁、暗柱都是剪力墻的一部分,畫到暗柱中和畫到暗柱邊量沒影響,看看布筋分析就知道了,一般是畫完墻布置暗柱,布置暗柱的部位只算暗柱筋,沒有墻筋。
2009-09-26 10:11:37
-
剪力墻布置與否 首先看圖紙要求,關于連梁下是否布置剪力墻,你要看圖紙要求,我們常規的做法就是布置完墻后,布置門窗洞口和連梁。還有 你說布置到柱子邊是不對,構件的繪制都布置到 構件的相交點,也就是軸線的相交點。軟件計算時會自動扣減,你可以看計算書。 柱子中
2009-09-26 10:26:37
-
框架剪力墻工程,在鋼筋算量時,洞口上有LL梁,洞口側面是暗柱,LL梁下要畫上洞口的,因為連梁內剪力墻的水平筋是要布的,你不畫就少算了 洞口兩則的暗柱應按圖布置上,這樣計算的量才精確
2009-09-26 15:04:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看