趙偏鋒 2022-08-11 16:46:45 | 河北省 安裝預算計價軟件GCCP安裝算量GQI | 808查看 1回答
關于給排水系統排水管的預留孔洞問題
排水管的預留孔洞怎么確定?
是只要是穿樓板、穿墻的就需要預留孔洞嗎?那是否用算衛生器具的預留支管的預留孔洞?
預留孔洞的規格大小是和通過的管的規格大小一樣的嗎,還是有具體規定?
2022-08-11 16:53:38 補充
河北的清單定額里面沒有預留孔洞這一項,應該用什么代替?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
都要計,比管道大2個號。衛生器具的一般設計說明都有要求,馬桶200的洞居多。
沒有定額的借用相似子目,或者補充子目。
2022-08-11 17:06:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看