富可敵國的工程人 2022-08-11 15:20:35 | 陜西省 土建施工結算土建計量GTJ | 522查看 2回答
梁上部通長鋼筋超長,為什么沒有打斷?是否會影響鋼筋量?
梁上部通長筋為什么沒有打斷?會不會導致鋼筋量計算偏小?
附圖:圖一為gtj2021模型,圖二為計算搭接設置,圖三為圖紙平面
2022-08-11 15:28:50 補充
軟件中計算的搭接長度是對的,但是搭接根數是2根,2*9=18m小于19m,還是不夠,應該搭接3根。這里軟件計算是否錯誤?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
通長筋就是算總長度,然后根據你設定的定尺長度計算接頭個數,或者單獨算個搭接長度,看你設置的連接方式
2022-08-11 15:23:06
-
不影響鋼筋量,會計算接頭;軟件里面的2根是指2根19780長的
首次提交 2022-08-11 15:22:32 最近修改2022-08-11 15:34:31 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看