為什么箍筋根數是35根不是31根
這個是第六層的剪力墻暗柱的箍筋,層高3米,箍筋型號是C10@100,它的長度不是3000/100+1=31嗎?為什么是35?請教一下我還有4根哪里漏了?
2022-08-09 23:39:53 補充
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
主筋是否是綁扎搭接,縱筋搭接處箍筋要加密
2022-08-10 07:00:20
-
?上一層伸上去的
2022-08-09 23:51:30
-
縱筋搭接處箍筋要按100加密
2022-08-10 04:23:30