哥:慶彬( ?° ?? ?°) 2009-09-23 20:14:28 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 322查看 4回答
關于層高構件的問題
層高3.6M,為什么畫4米的柱子、墻、等構件夜能布置上啊 ?對鋼筋計算有何影響?問題補充:構件的標高是開放的,那鋼筋不是不準確了啊 ?對我們用戶來說有很大弊端啊
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
因為是構件的標高是開放的和層高沒有關系的,對鋼筋量會有影響的,如柱子的加密高度就會變化的。
2009-09-23 20:21:11
-
標高開放需要每一個構件仔細檢查認真設置即可,三維顯示比較直觀清晰可以檢查錯誤。
2009-09-24 13:52:35
-
你可以在三維的狀態里看到你所畫的構件啊
2009-09-27 07:31:53
-
可以調整柱圖元的標高:在屬性編輯器中把柱頂標高調整至層頂標高的位置。
2009-09-24 10:45:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看