wujiwuji99 2009-09-23 14:36:09 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 473查看 3回答
實際施工 構造柱 連接問題?
施工現場 高層住宅 構造柱主筋 (GZ 4C12) 通常采用何種連接 ①綁扎連接 ②電渣壓力焊連接 (選那一種?)請 專家拍磚。。。 若采用綁扎 (標準層 2.9m層高) (KL梁高450) (錨固長度40d) 其下料長度多少? 若采用綁扎。 圖紙箍筋A(yù)6@200 。 其搭接 箍筋要加密么? 箍筋個數是多少? 若采用綁扎。 圖紙箍筋A(yù)6@100/200 。 其搭接 箍筋要加密么? 箍筋個數是多少? 等待專家回復 , 萬分感謝。。。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一般是綁扎連接,不過高層住宅的構造柱應該都是在二次結構里了。。這個你得考慮到上下都得插筋,插筋部分都是在澆筑梁的時候就已經埋在里面了,所以得考慮兩個搭接,下料是上下兩個錨固加搭接,這個是主體結構時做的,然后在做二次結構就直接一個凈高,箍筋在搭接區域需要加密的,min(5d,100)
2009-09-23 18:00:47
-
直徑為14mm以下的鋼筋連接均為搭接,柱縱筋的搭接處箍筋需要加密,加密的長度=樓層層高的1/3(首層為1/3,中間層為1/6)
2009-09-23 14:51:06
-
一般采用綁扎連接,12元的筋扶不助焊具。可以搭接焊、雙面5D單面10D 綁扎,搭接長度35-40D 下料長度3.86 箍筋加密一層為,1/3東。其余1/6(或加密區部分不小500MM。 一層29個,二層19個
2009-09-23 15:35:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看