157 2022-08-02 16:45:12 | 北京市 安裝機電 | 459查看 3回答
每兩層利用結構邊梁內水平主筋與引下線焊成均壓環,五層樓的話是兩圈均壓環嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
具體要看設計要求確定,一般是:頂層要做的,兩層要做的。
2022-08-02 16:47:54
-
是的
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務的
2022-08-02 16:48:49
-
一般45米以下不做均壓環,要是設計要求做5層樓要做2道,頂層有避雷網了
2022-08-02 16:50:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看