照明回路地線問題
www.kslywz88.com/questions/1381692
我想關于這個問題加問一下,為什么下面回答都不考慮地線呀?燈具不要接地線的嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
平面圖標注是有問題,設計4線就說明有一根應急火線
2022-07-26 16:59:36
-
我感覺他們不是不考慮地線,是都假設圖紙是正確的才發表這么多,首先帶蓄電池的應急燈,需要4根線,系統圖給出是4根線,所以在正常照明的基礎上需考慮一根充電線,過道吸頂燈為普通燈,可以考慮和普通回路一樣的穿線法,這個完全可以問設計。
2022-07-26 16:57:03
-
這個照明回路平面圖上都是3根導線嗎?(繪圖是不是串聯在一起,再連接到配電箱?)z2024-02-20 16:09:08 補充
-
從應急照明出線的 樓梯間應急照明(左右兩側都有)兩條 如圖 -2~9F是指一條串聯通到頂部嗎?還是每層都去與1層的應急照明箱連接?算9個回路
-
圖紙為啥設計的照明回路都是弧形(藍色劃線)?請問計算線路工程量,是否可以按燈具中心點之間的直線(紅色劃線)距離取值就可以?
-
廣聯達BIM安裝強電照明回路“單回路”識別“導線根數”問題求解
如圖此照明回路是WDZN-BYJ-3x2.5;但是使用單回路功能后識別的“導線根數”為什么會分無、2根、4根;回路本身的需求是3根;難道只能自己繪畫回路嗎;為什么系統會如此識別的,是否合理