聽雨軒 2022-07-24 09:55:37 | 江蘇省 安裝預算安裝算量GQI | 811查看 4回答
照明插座回路
這個注明的意思是不是配電箱到第一個燈具采用跟電線同規格的電纜也就是YJY-3*2.5的電纜走橋架和管,之后從第一個燈具往后采用BYJ2.5的電線穿管敷設至各個燈具呢 電纜走橋架出來穿管規格也可以用JDG20 的嗎
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
是的,從配電箱出來到第一個插座或燈具采用YJY-3*2.5電纜,以后是電線。
電纜走橋架出來穿管規格也可以用JDG20 的。
2022-07-24 10:24:01
-
對的,JDG20可以穿
2022-07-24 10:19:15
-
是的
2022-07-24 10:32:04
-
因為到燈具的電線有控制線出現,所以,設計把電纜改為電線,方便電線根的變化。
2022-07-24 10:55:56
-
在系統圖說明里面,照明與插座分回路配電,是不是如圖所示的黃色部位呢?1.我畫的照明插座分回路配電,對嗎?2.如果采用漏電保護器,那么安裝在哪里呢?是圖三畫藍色的部位嗎
-
照明回路采用YJV-3*2.5,插座采用YJV-4*2.5,的工程量預留計算?
照明回路采用YJV-3*2.5,插座采用YJV-4*2.5,的工程量預留計算? 燈具與燈具,插座與插座之間需不需要計算電纜中間接頭?燈具,插座是否要考慮預留預留量?如考慮,按多少考慮?謝謝!
-
為什么弱電回路一個插座一個回路,為什么不可以像強電一樣一個回路中有幾個燈或者插座,(比如一個電視一個回路,為什么不可以一個回路中有幾個電視,從這個電視插座接到另一個電視插座)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看