Elf 2022-07-17 16:08:43 | 四川省 土建 | 1361查看 4回答
各位老師,請問這個暗柱和剪力墻鋼筋按圖集和規范是否在基礎內需要設置拉筋?謝謝
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
在基礎內部分是不需要拉筋的。
2022-07-17 16:10:22
-
暗柱在基礎內不要布置拉筋,剪力墻在基礎內是要布置拉筋的
2022-07-17 16:11:30
-
按設計圖要求設置,不是按圖集的。
2022-07-17 16:11:57
-
剪力墻鋼筋在基礎內需要不少于2到水平鋼筋,因此,需要拉鉤。
2022-07-17 16:21:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看