  • 電氣回路的問題

    配電箱   如上圖所示,從1AL2配電箱出來的N1-N3回路,三條回路走同一個位置的線路,甚至,我畫N1回路的照明,會經過N2,N3的燈具,請問這是正常的嗎?框選   像圖2中的情況N1N2回路照明線路在框選范圍處又連接了,是正常情況嗎?因為我之前做的項目都是回路與回路之間各不相干

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    截圖一,正常。

    截圖二,不正常。(左邊你畫兩框中間的連線,去掉,即可)

    2022-07-13 16:36:04 

  • 圖紙有問題,無法判斷各個回路上的控制哪些燈具建議提疑

    2022-07-13 14:28:00 