fanzhichao 2009-09-16 14:30:36 | 湖北省 其他專業 | 931查看 2回答
j結施說明里 有溫度筋!有受力筋還要溫度筋嗎?
結施說明里 有溫度筋a6@200與受力筋搭接!屋面圖中說雙排雙向布置a8@100受力筋。有受力筋還要溫度筋嗎?屋面圖上沒有看見溫度筋怎么布置的!看哪個圖集哪章有啊?我對板不是很熟悉!謝謝了
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這種情況就不需要布置溫度筋了 溫度筋是在單排的板中布置的 溫度筋與上部的負筋搭接 主要是為了 防止溫差較大導致的板開裂
2009-09-16 14:42:31
-
這種情況就 沒必要布置溫度筋了.
2009-09-16 14:44:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看