左小指 2022-07-06 19:29:07 | 廣東省 土建 | 1914查看 1回答
請問暗柱GBZ24箍筋同墻水平筋,剪力墻需要怎么設置,還是不做處理
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:剪力墻水平鋼筋代替箍筋不用單獨設置,暗柱需要用相鄰剪力墻覆蓋,軟件自動計算剪力墻水平分布鋼筋貫通暗柱的。
土建計量GTJ2021中:選中剪力墻,在屬性中修改“水平分布筋計入邊緣構件體積配箍率“修改為“計入“,則剪力墻水平鋼筋會按照節點設置中“水平筋代替邊緣構件箍筋時端部暗柱/邊緣翼墻/轉角墻節點“計算。如圖:
土建計量GTJ2018中:墻兩側的水平筋不能形成封閉,可以不輸入暗柱箍筋,剪力墻水平筋的彎折在工程設置---計算設置---節點設置---“水平鋼筋端部暗柱節點”中改成“(墻厚-2*保護層)/2”的長度,計算的鋼筋量上和封閉的差別不大,只是顯示不了封閉的水平筋而已。如圖:
2022-07-06 20:10:59
-
問題:一截剪力墻兩端有2個暗柱,一頭的暗柱的箍筋要被剪力墻水平筋代替,但是另外一端的柱子剪力墻水平筋不替代暗柱的箍筋,軟件如何實現
-
剪力墻水平筋代替暗柱箍筋,但剪力墻水平筋與暗柱箍筋大小不一致應如何設置?
圖紙說明剪力墻水平筋代替暗柱箍筋,但剪力墻水平筋(C8@200)與暗柱箍筋(C10@200)大小不一致應如何設置?還望在軟件上截圖告訴我,謝謝大家。
-
請問暗柱箍筋用剪力墻水平筋代替,在廣聯達應該怎么布置
請問暗柱箍筋用剪力墻水平筋代替,在廣聯達應該怎么布置,是不是用剪力墻覆蓋暗柱,墻身水平筋至自動延伸到暗柱里面,暗柱的箍筋就不用布置了?
-
GGJ2013中用剪力墻水平筋替代暗柱部分箍筋該怎么設置?
GGJ2013鋼筋算量軟件中,如何按設計圖紙要求設置剪力墻水平筋替代暗柱部分箍筋,才使得計量準確呢?