揚 2021-08-05 16:39:08 | 廣東省 土建 | 5202查看 1回答
剪力墻水平筋代替暗柱箍筋
問題:一截剪力墻兩端有2個暗柱,一頭的暗柱的箍筋要被剪力墻水平筋代替,但是另外一端的柱子剪力墻水平筋不替代暗柱的箍筋,軟件如何實現
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:土建計量GTJ2021中:選中剪力墻,在剪力墻屬性中【水平分布筋計入邊緣構件體積配箍率】修改為【計入】,軟件默認【水平分布筋和邊緣構件箍筋等間距時】為【隔一代一】。
土建計量GTJ2018中:剪力墻的水平鋼筋和暗柱箍筋隔一布一,軟件無法直接設置,建議剪力墻水平鋼筋和暗柱箍筋分別按自身的間距設置即可,隔一布一不考慮,根數計算正確則不影響工程量計算。
2021-08-05 16:42:50
-
假如圖紙暗柱箍筋間距和墻水平筋間距都是200,按上圖用墻水平筋替代的話暗柱箍筋間距是不是要改成100?如果暗柱箍筋間距是100,墻水平筋間距是200,按上圖用墻水平筋替代要怎樣設置呢?
-
剪力墻水平筋代替暗柱箍筋,但剪力墻水平筋與暗柱箍筋大小不一致應如何設置?
圖紙說明剪力墻水平筋代替暗柱箍筋,但剪力墻水平筋(C8@200)與暗柱箍筋(C10@200)大小不一致應如何設置?還望在軟件上截圖告訴我,謝謝大家。
-
請問暗柱箍筋用剪力墻水平筋代替,在廣聯達應該怎么布置,是不是用剪力墻覆蓋暗柱,墻身水平筋至自動延伸到暗柱里面,暗柱的箍筋就不用布置了?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看