凡凡 2009-09-01 15:02:27 | 河北省 其他專業 | 16116查看 1回答
鋼筋甩茬長度按規范要求應該是多長?
有一個工程45-46軸后施工,基礎為筏板基礎,鋼筋為三級鋼25的,請問筏板基礎鋼筋留茬多長?45軸上有兩道墻水平筋需要留茬請問按規范留茬長度為多少?(注明是哪本規范)
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:鋼筋留茬要分上下筋了,下筋的預留長度是控制在伸出的那一跨的跨中三分之一的地方,還要求錯開50%。上筋的預留長度是控件在支座的1/4范圍內,也要錯開50%。凡是基礎的規范要求里都有的。如GB50204-2002、04G101-3中。
2009-09-01 16:07:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看