wj****@126.com 2009-09-01 06:47:04 | 山東省 其他專業 | 1121查看 2回答
基礎層柱插筋標高解決
我手里的工程是樁基礎,樁打至-0.8米高,一層室內地坪是-0.05.有一個樁和框架柱連接大樣圖,柱插筋插至 地梁以下1.1米處,基礎層只有地梁沒有現澆板,柱表中柱的標高是這樣表的-0.8~4.775米為一層,我設置基礎層和一層標高時該怎樣解決?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
在首層定義柱并繪制上去后,每個柱底標高設置成其下基礎的額定標高,軟件會根據平法規則自動生成插筋的
2009-09-01 06:49:20
-
基礎層的高度應為基礎梁的高度,一層的標高應是結構圖標柱的高度。
2009-09-01 07:39:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看