新手上路 2009-08-29 14:58:22 | 四川省 其他專業 | 2074查看 3回答
人工挖孔樁的土方計量、護壁計量和樁芯計量之間存在的問題
目前一工程采用人工挖孔樁,場平在±0.00處,挖孔樁就從±0.00標高處開始挖土方,也就從±0.00處開始做護壁,但是樁頂標高又是在-0.400標高處,所以做好的護壁在澆筑地梁時要敲掉,在計量土方、護壁和樁芯時各自該按照什么標準進行計算。 有兩種觀點: 1、有人說依據樁長,樁長是多少米,土方就是挖多深,護壁也就多深,不管實際是怎么施工的; 2、第二種,說護壁是挖孔的保護措施,根樁芯沒有多大關心,如果是從場平處開挖,土方和護壁就應該從場平處算起,樁芯的樁頂只能按照圖紙計算。 請問這兩種說法那一種對,現在很矛盾,有沒有規定按照什么方式計量??
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納江西省04定額是這樣規定的: 人工挖孔樁 1.護壁體積,按設計圖示護壁尺寸從自然地面至擴大頭(或樁底)以立方米計算。 2.樁芯體積,按設計圖示尺寸,從樁頂至樁底以立方米計算。 也就是同意第二種觀點 你也可以查閱一下你們當地的定額計算規則
2009-08-29 15:29:18
-
應該按第二種說法,有多少量算多少量是合理的。
2009-08-29 15:26:27
-
應為第二種觀點,而且,廣東省定額特說明,高出地面護壁200已包含在內(按規范要求,護壁應高出地面200,防水防泥砂掉下)
2009-08-29 23:25:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看