竣璇 2009-08-28 21:01:35 | 廣東省 其他專業 | 1055查看 2回答
導線敷設問題
一份電氣圖中,電氣說明上有幾點我很混淆。 1 明敷線路采用金屬線槽明敷。 2 配電敷線采用鍍鋅鋼管暗敷。 3 采用阻燃ZR塑料絕緣銅芯導線,電纜。 在電照結線圖中每一條回路都是這樣的ZR-BV-3X2.5-PR CE.WE 我搞不懂,他在說明上說明敷線路采用金屬線槽明敷,然后在系統圖里又全都是塑料線槽PR,怎么回事呢? 配電敷線采用鍍鋅鋼管暗敷,這句話是什么意思? 3.采用阻燃塑料絕緣銅芯導線,電纜,套價的時候,導線應該是套銅芯絕緣電線,還是銅芯塑料電線? 跪求答案!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納我又來了。 第三個我改下:ZR阻燃-BV聚露乙烯絕緣銅芯線,獨芯線-3根2.5平方毫米電線-PR塑料線槽敷設-CE沿墻明敷設.WE 沿天棚明敷設
2009-08-28 21:53:40
-
應該按照說明敷線路 采用阻燃塑料絕緣銅芯導線,導線應該是套銅芯塑料絕緣電線。
2009-08-28 21:11:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看