sosnill 2009-08-28 08:56:57 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 1616查看 5回答
套管長度問題
鋼管 1.安裝部位(室內、外):室內 2.輸送介質(給水、排水、熱媒體、燃氣、雨水):熱媒水 3.材質:焊接鋼管 m 28.5 4.型號、規格:DN70 5.連接方式:焊接 6.除銹后,刷防銹底漆二道,銀粉漆兩道 7.穿墻設鋼套管,套管管徑大兩號 上面清單第7項穿墻鋼套管的工程量是多少?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
鋼套管的定額單位為個,數量從圖上能數出來,如果沒有圖可以估一下,DN70的熱水管應為主立管,按層高3米考慮,穿樓板套管大概為8個。
2009-08-28 10:45:40
-
建議看一下圖集上面對尺寸有規定的,圖集在共享資料里可以下載 ,也可以去相關的專業網站上下比如天工網也是免費下載的
2009-08-28 09:05:05
-
穿墻套管的長度 應該等于墻的厚度--包括墻兩側抹灰層的厚度,穿樓板的套管長度,應該高于樓板20-30mm--包括樓板的上下面抹灰。
2009-08-28 09:16:19
-
穿墻套管長度,應該等于墻的厚度加墻兩側裝飾層的厚度,即安裝完的套管兩側均與墻體裝飾面齊平。穿樓板套管長度,是套管與樓板底面齊平,上邊應高于樓地面20~50mm,即樓板厚度+樓地面墊層厚度+樓地面裝飾層厚度+20~50mm。
2009-08-28 09:32:27
-
看圖紙,管道穿過的墻體(樓板)數量*30*2
2009-08-28 09:36:35