黎工 2022-05-24 09:40:04 | 重慶市 土建施工土建計量GTJ | 380查看 2回答
剛剛應該描述不準確,還是關于板附加鋼筋布置的問題,見圖
首先,圖上,附加鋼筋是伸到梁邊的,用板負筋的方式布置,三維圖形顯示,右側只布置到梁中心附近,這是否布置錯誤?還是規則是這樣,我翻了下圖集 沒有看到這個東西,求大神解惑,謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
這個得你看你前面的鋼筋設置是以內邊線還是中心線的,不用看三維,具體算到哪應該看鋼筋計算式
2022-05-24 09:46:38
-
其實這個東西軟件默認是到梁中的,關鍵是這900含不含支座寬度的問題
2022-05-25 14:55:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看