185****8610 2019-01-25 16:49:55 | 重慶市 土建 | 1263查看 3回答
板筋的圖紙問題
這個圖紙上的跨板受力筋是C8-200的鋼筋,說明里說板應該雙層雙向布置C8-200,圖紙畫出的面筋都是附加筋。我的問題是:這跟受力筋是附加筋嗎(再繼續布置雙層雙向,垂直方向的上部鋼筋間距就是C8-100了)?還是可以作為那塊板的垂直方向的受力筋,不再布置垂直方向的受力面筋了。說明里的底筋是實配鋼筋,意思是指已經畫了底筋的板不再布置C8-200的底筋了嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你用紅色圍起來的板,圖上畫的其實是垂直跨板受力面筋,這個范圍內就不再布置垂直受力面筋了,水平受力面筋、垂直和水平受力底筋還是按設計說明布置
2019-01-26 21:31:21
-
雙網雙向和你這跨板受力筋正常布置就可以,施工的時候,間隔放就可以了,各自的間距還是200
2019-01-25 16:52:02
-
布置雙層雙向,在用附加筋布置,畫了底筋的板按圖紙規格間距布置,不再布置C8-200的底筋了
2019-01-25 17:18:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看