雪 2009-08-25 12:51:01 | 山西省 其他專業 | 742查看 1回答
剪力墻鋼筋
此工程為剪力墻結構,基礎層為1.1m,地下二層為3.6m,地下一層為3.3m,筏板基礎,剪力墻是從基礎頂做起的,樓層設置分別為基礎層3.6m,-2層3.3m,-1層3.3m,在做剪力墻鋼筋的時候,可以畫在-2層中改底標高到基礎層,也可以在-2層和基礎層分別的畫,但是這樣計算出來的結果不相同; 可不可以在算鋼筋時,直接把-2層的高度設在基礎層里,設基礎層為4.7m,不設置-2層;如果可以這樣的話那墻鋼筋的計算結果和上面兩種情況又不同; 請問,這三種的算法那種和實際的情況比較符合,在計算時,我們應該認可哪一種???
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納墻設在-2層,底標高為筏板頂標高
2009-08-25 12:53:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看