me****@yahoo.com.cn 2009-08-09 09:44:56 | 北京市 其他專業 | 3130查看 6回答
管道安裝定額子目套項問題
請問雨排水管(鋼筋砼管),鋪設完后,需做什么實驗? 雨落管(焊接鋼管),安裝后需做哪些試驗? 順便請教一個套項時什么情況下套打壓,沖洗,酸洗,通球,泄漏試驗,吹掃,等這幾個試驗分別在哪種管道上要套子目啊?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納雨水:閉水實驗30%或協商不做。污水:閉水,100%做 有壓管道:打壓,飲用水:+沖洗消毒。非飲用水:+沖洗 燃氣：氣壓試驗９露試驗５? 戶內排水:通球 燃氣管道介質是氣體,因此把沖洗的介質換成氣體,就是吹掃了。 燃氣打壓使用氣體打壓,所以叫氣壓試驗。泄露性試驗是全線完成后,請燃氣集團的人租燃氣集團的儀器,在現場測量全線管道24小時壓力變化的試驗
2009-08-09 10:38:50
-
排水管道須作通球試驗,給水管道要打壓,飲用水管道要清洗,工業管道要酸洗,液體管道要做吹掃工序。
2009-08-09 10:31:27
-
雨水管不用做實驗 屬于土建中的 打壓,沖洗,酸洗,通球,泄漏試驗,吹掃是在給排水采暖管道安裝好以后做實驗 看是否漏水等 你在給水管安裝 排水管安裝 都得套用這個定額
2009-08-09 09:48:32
-
雨排水管(鋼筋砼管),鋪設完后,需做泄漏試驗;雨落管(焊接鋼管),安裝后需做泄漏試驗。 供水管、供氣、供熱管要打壓,沖洗,通球,泄漏試驗。 打壓是注水后,封堵管口,用加壓機試驗,看漏不漏,更重要的是按設計壓力下,管道的耐壓情況。
2009-08-09 09:50:14
-
雨排水管和雨落管安裝完后都得做通水瀉漏試驗。一般安裝管道定額已經包含了就不得再另套。如果有的地區定額未包括時可以套通水瀉漏試驗。
2009-08-09 10:04:22
-
排水管道要做通球試驗;給水管道(液體)要打壓,飲用水管道需沖洗;工業和醫藥用管道等需要酸洗,氣體管道要做泄露和吹掃工序
2009-08-09 10:15:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看