yinfu929 2011-04-16 10:31:22 | 北京市 其他專業 | 1234查看 3回答
北京市燃氣管道安裝無縫鋼管室內安裝套什么子目,室外安裝套什么子目
北京市燃氣管道安裝無縫鋼管室內安裝套什么子目,室外安裝套什么子目
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納北京市燃氣管道安裝無縫鋼管室內安裝套什么子目,室外安裝套什么子目 套北京2001定額第5冊第8章燃氣管道,附件及器具中的相應子目即可。燃氣管道安裝無縫鋼管室內安裝按不同規格,連接方式套8-45至8-62子目,室外按不同規格及材質套8-1至8-19子目
2011-04-16 10:36:09
-
北京市燃氣管道安裝無縫鋼管室內安裝套什么子目:8-54 ~8-62 (D57 ~ d325) ;室外安裝套什么子目:8-1 ~8-6 (D57~D159) 查一下定額第八章
2011-04-16 10:41:54
-
北京市燃氣管道安裝無縫鋼管室內及室外安裝應該套第八分冊(給排水、采暖、燃氣工程)相關子目。
2011-04-16 14:47:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看