-
lhz1213 2009-08-08 17:35:54 | 河北省 其他專業 | 765查看 6回答
在基礎層繪制柱子的時候,為什么柱子有一定的距離
在鋼筋算量的時候,在基礎層繪制柱子的時候,柱子為什么總是距離±0.000有一定的距離???請相信的回答,謝謝
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納就是說你的首層的標高設置的是一個低于+-0.000的數值 如果你改成0那么就不會這樣了
2009-08-08 17:48:32
-
在鋼筋算量的時候,在基礎層繪制柱子的時候,柱子為什么總是距離±0.000有一定的距.是因為你設置的首層結構標高是-0.05m,
2009-08-08 19:28:55
-
首先看你在首層結構標高定的是多少,如果低于±0.00(基礎層柱高同首層結構標高相同)當然會有距離,在 屬性編輯器 里的 其他屬性 把柱子的高度調整至±0.00,就可以了;同時要把首層柱子的 底標高 設置為±0.00
2009-08-08 21:10:25
-
回答:在鋼筋算量的時候,在基礎層繪制柱子的時候,推算基礎層和一層柱高度關系,設置一層柱構件的底標高即可解決
2009-08-08 17:42:26
-
答:由于你設置的層高是按結構標高設置的層高,一般的結構標高至±0.000都設有一定的距離,所以柱子總是距離±0.000有一定的距離。 答:柱標高都是統一按柱結構標高設置的,對工程量沒有任何影響的。
2009-08-08 17:43:28
-
基礎柱鋼筋只計算插筋,就是基礎高度加一個伸出長度.
2009-08-08 18:28:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看