基礎短柱里的鋼筋怎么沒有顯示啊?
建筑上部是全鋼結構的,基礎短柱上面就是鋼柱了。基礎短柱里面的鋼筋都定義好了,可是顯示的結果只有基礎部分的插筋,沒有短柱里面的鋼筋。這是怎么回事呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:在軟件中如果只有基礎短柱時,如果首層沒有柱時,在軟件中柱鋼筋只能計算到基礎的頂,頂到論零這位置的鋼筋是不計算的,因為軟件考慮的是一個整體關聯性,那么在軟件中如何處理呢,可以把軟件中首層的層高設置高度0.001M,然后將基礎層的短柱復制到首層,那么軟件在計算時就會算至正負零了,但會多算1mm,總體來講也還是滿足要求的。這時計算你在看看短柱鋼筋工程量
2009-08-07 20:12:30
-
那要看你是如何定義與繪制的了
2009-08-07 20:04:50
-
柱在基礎層中是只計算柱在基礎中的箍筋和插筋,基礎以上的鋼筋和箍筋是在首層中計算的
2009-08-07 20:16:25