hj****@163.com 2009-08-06 23:46:54 | 陜西省 其他專業 | 960查看 4回答
C30混凝土,首層層高3.60米,頂層層高為3.0米,請問樓層框架柱與上層鋼筋的搭接長度怎樣計算
C30混凝土,首層層高3.60米,頂層層高為3.0米,請問樓層框架柱與上層鋼筋的搭接長度怎樣計算
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
框架柱的鋼筋與上層的框架柱鋼筋通常是采用 壓力焊接不需要搭接--但是應該計算預留長度。
2009-08-07 04:49:10
-
軟件計算的上層搭接長度為44*d,你可以再軟件中得“樓層管理”里設置錨固與搭接,軟件計算錨固與搭接的依據都是來源于此
2009-08-07 06:05:59
-
受力筋的搭接長度有調整系數,你看一下03G101的規則就清楚了。
2009-08-07 06:55:58
-
看03G101 34頁以后
2009-08-07 08:11:06