  • 剪力墻結構,暗柱箍筋第一根應該距樓面5公分還是正常的箍筋間距?

    剪力墻結構,暗柱箍筋第一根應該距樓面5公分還是正常的箍筋間距?要依據哪個圖集的哪一業?
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 只有在與基礎層相交的的第一根離基礎5cm開始布筋,上面按正常間距!

    2009-08-08 10:12:38 

  • 在基礎上的首層暗柱箍筋第一根應該離基礎面5cm開始布置箍筋,其它樓層不斷,連續按正常間距布置,這些規定根柱一樣

    2009-08-06 17:02:23 

  • 5公分,詳見04G101—3第45頁。

    2009-08-06 17:58:11 

  • 剪力墻結構,暗柱箍筋第一根應該距樓面5公分設置,依據101圖籍。

    2009-08-06 16:29:31 

  • 依據03G101-1第40頁規定

    2009-08-06 16:34:00 

  • 如果是從基礎頂面開始,則是5公分依據03G101-3,若是樓面則是按正常間距布置,依據03g101-1第40頁。

    2009-08-06 16:41:55 