jjj040506 2009-08-06 16:27:58 | 山西省 其他專業 | 2118查看 6回答
剪力墻結構,暗柱箍筋第一根應該距樓面5公分還是正常的箍筋間距?
剪力墻結構,暗柱箍筋第一根應該距樓面5公分還是正常的箍筋間距?要依據哪個圖集的哪一業?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
只有在與基礎層相交的的第一根離基礎5cm開始布筋,上面按正常間距!
2009-08-08 10:12:38
-
在基礎上的首層暗柱箍筋第一根應該離基礎面5cm開始布置箍筋,其它樓層不斷,連續按正常間距布置,這些規定根柱一樣
2009-08-06 17:02:23
-
5公分,詳見04G101—3第45頁。
2009-08-06 17:58:11
-
剪力墻結構,暗柱箍筋第一根應該距樓面5公分設置,依據101圖籍。
2009-08-06 16:29:31
-
依據03G101-1第40頁規定
2009-08-06 16:34:00
-
如果是從基礎頂面開始,則是5公分依據03G101-3,若是樓面則是按正常間距布置,依據03g101-1第40頁。
2009-08-06 16:41:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看