  • 06MS201的圖集中,檢查井的井室深度和井筒高度怎么調整

    實際工程中,如果檢查井的深度只有1.5m,管徑1m,就不滿足圖集06MS201-3-28中,檢查井的井室深度D+1800,井筒大于等于0.4m,這種情況是直接不做井筒還是調整井室深度,留著井筒?

    做檢查井時是可以沒有沒有井筒的嗎,井蓋直接安裝在蓋板上,這樣是可以的嗎?

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 井筒需要做,必須保證井筒0.4m,深度較淺,可以調整井室深度。