wa****@163.com 2009-07-24 10:04:07 | 山東省 其他專業(yè) | 591查看 2回答
剪力墻水平筋
03G101圖集轉角墻構造在暗柱處,內水平筋伸到對邊彎折15d,外水平筋伸到對邊彎折大于或等于0.8lae(0.8la)或是伸至對邊拐出暗柱后搭接1.2lae(1.2la)。而軟件為什么默認為:內水平筋伸到對邊沒有彎折,外水平筋伸到對邊彎折15d。那種是正確的,如何設置? 敬請老師們給我指點!謝謝!!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納軟件是按圖集計算的,從計算式可以看出:外側算至邊減保護層,內側彎折15d,感覺少了一個搭接,這時需你將剪力墻構件屬性里“是否增加水平搭接”選“是”就行了。你按圖輸入正確,設置正確后軟件就會自動正確計算。
2009-07-24 14:59:56
-
已采納軟件是按圖集計算的,從計算式可以看出:外側算至邊減保護層,內側彎折15d,感覺少了一個搭接,這時需你將剪力墻構件屬性里“是否增加水平搭接”選“是”就行了。你按圖輸入正確,設置正確后軟件就會自動正確計算。
2009-07-24 10:27:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看