  • 電氣專業的開關、插座與B級耐火壁紙之間是不是都要用防火墊隔離

    酒店客房裝修電氣專業的開關、插座與B級耐火壁紙之間是不是都要用防火墊隔離,都是哪些部位需要做防火處理

    問題補充:質量監督站有具體要求嗎,現在監理要求做

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    需要做防火墊,《建筑內部裝修防火施工及驗收規范GBT50354-2005》中有明確規定,見附圖。

    2009-07-21 16:39:57 

  • 我覺得不需要做防火處理

    2009-07-21 16:34:30 