东子一夜玩弄白洁7次视频,欧洲高清视频在线观看,а√天堂中文官网在线8,插一插射一射视频

  • 電氣專業的開關、插座與B級耐火壁紙之間是不是都要用防火墊

    酒店客房裝修電氣專業的開關、插座與B級耐火壁紙之間是不是都要用防火墊隔離,都是哪些部位需要做防火處理
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    需要做防火墊,《建筑內部裝修防火施工及驗收規范GBT50354-2005》中有明確規定,見附圖。

    2009-07-21 17:16:13 

  • 規范中規定 一、電纜防火 電纜防火措施 (1)加強對電纜頭的監視和管理。 (2)選用阻燃或者耐火電纜。 (3)在隧道或重要回路的電纜溝的重要部位設置防火墻。 (4)防止其他設備引燃電纜。 (5)設置電纜火災自動檢測報警和自動滅火消防裝置。 二、接地 1.接地裝置引出的端子遺漏或位置不準確 多層變配電室及弱電工程項目,因變壓器、配電柜、弱電項目等一些分項分部工程是由專業分包單位施工,施工中沒有把這些接地裝置端子敷設到位。也有個別工程施工中預留的接地端子被人為破壞,沒有及時整改,在下一道工序中敷衍了事,安裝很不規范。 2.各種原因引起的導電性能差 從基礎圈梁引出的鍍鋅扁鋼接地端子的端頭用電焊燒割;施工過程進一步產生銹蝕;緊固導線與接地裝置端子的連接螺栓規格太小;平墊片、彈簧墊片不齊全,沒有采用鍍鋅件;連接不緊,導電性能差。 3.TN-C-S系統錯接成TT系統 電源系統接地形式采用TN-C-S系統時,總配電箱處的重復接地端子沒有與系統PEN進線相連接。究其原因:工程竣工驗收時,電源總進線未安裝到位,事后接線時錯接成TT系統,責任相互推諉。 4.沒有做重復接地 設計TN-S系統時,電源由五芯電纜進入配電箱,PE線未與接地端子相連作重復接地。預留的接地端子單獨與金屬箱體外殼相連接。 三、配電箱 四、電熱器、動力、照明等 五、燈具 六、和吊頂相接觸的發熱的部位。

    2009-07-21 17:21:06 

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題
主站蜘蛛池模板: 松阳县| 开江县| 府谷县| 湖南省| 丹东市| 黔南| 林口县| 靖宇县| 南漳县| 兴和县| 都安| 大连市| 临安市| 会泽县| 六安市| 涡阳县| 黄骅市| 融水| 德保县| 苍山县| 南靖县| 土默特左旗| 且末县| 广元市| 商水县| 桦南县| 威信县| 岳阳县| 绍兴县| 赤城县| 江川县| 集贤县| 神木县| 罗源县| 庆阳市| 湖南省| 金平| 道孚县| 常山县| 淳化县| 南平市|