-
gmyxx001 2009-07-20 17:34:33 | 山東省 其他專業 | 1659查看 5回答
梁上部跨中鋼筋表示的方法
某一3跨梁,集中標注為通長筋為2B25,第1跨右支座標注為6B25 4/2,第2跨上部跨中鋼筋標注為4B25,第3跨左支座標注為6B25 4/2,是不是表示第2跨上部為四根通長筋,第2跨左支座和右支座處都是4B25。 在軟件計算時第2跨左支座和右支座處原位標注需要標注4B25,否則軟件按6B25 4/2計算。這樣對不對啊?這種梁上部跨中鋼筋表示的方法,平法101里面有解釋嗎?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納根據陳青來教授答疑: 當梁某跨支座與跨中的上部縱筋相同,且其配筋值與集中標注的梁上部貫通筋相同時,則不需在該跨上部任何部位重復做原位標注;若與集中標注值不同時,可僅在上部跨中注寫一次,支座省去不注。 在軟件計算時第2跨左支座和右支座處無須原位標注,只需要標注第2跨跨中原位標注4B25。第2跨左支座和右支座處無須原位標注,軟件也不會按6B25 4/2計算。因為只要梁跨提取正確,原位標注是以一跨為單位,在此跨內,當梁支座兩邊上部縱筋相同時,可僅在一邊標注配筋值,另一邊省去不注。
2009-07-20 18:35:32
-
只能說按照03G101-1的25頁4.2.4.3條說:當梁中間支座兩邊上部縱筋相同時,可僅在一邊標注配筋值,另一邊省去不注。 所以軟件默認兩側都按6B25 4/2計了,當然也不排除某種愚蠢的狀況,實際算出來重復和多余,如果你想按你的計算方法還是在左右跨各輸入4B25吧
2009-07-20 17:55:04
-
如果圖紙是只標支座的一側配筋,就說明支座兩邊是一樣的,你不能在另一側圖紙上沒有標注配筋信息的情況下,自己添加4B25鋼筋信息,這樣會少算鋼筋工程量,而且施工時,監理肯定要求支座兩邊按一樣配筋的, 你描述的情況是對的,就是不要在另一側輸入4B25就行了
2009-07-20 18:50:00
-
通長鋼筋就是按集中標注中的,支座鋼筋就在支座處有。
2009-07-26 19:40:52
-
按照03G101-1圖集所說支座兩邊上部縱筋相同時,另一邊可省去不注.所以就不要另行輸入了,在原位標注里你在第二跨的中部鋼筋里輸入4B25就行了.
2009-07-21 11:05:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看