電纜分界室,預分支電纜和地下室PE線的問題
1、在變配電房隔壁有個電纜分界室,我知道電纜分界室歸供電局所有,以后其他新建工程是要從此處引線,并向供電局繳納費用的。但我想問的是,這個電纜分界室里有什么樣的設備可以把一根10kv電力電纜變成兩根,人家告訴我里面就是一個電纜分支箱,其電力電纜暗敷地面進入分支箱,再從分支箱上面出來兩根電力電纜走橋架到隔壁的變配電房,請問我理解的對嗎? 2、對于樹干式配電我說說我的理解,如果不對還請指點一下:從低壓配電柜出來根電纜通過電井給多個配電箱供電。此電纜型號若有YFD說明是預分支電纜,其主預分支電纜兩個電纜頭(干包式)一個在低壓配電柜,一個在最后所連接箱子里。套焊壓接線端子定額,其預分支電纜與主預分支電纜的“三通”處可用預分支電纜接頭(此為廠家配套,不計算)套焊、壓接線端子定額,若只是普通電力電纜,其分支電纜跟主電纜“三通”處可用穿刺線夾,導線分流器或T接線箱等多種選擇。(據說最經濟的是穿刺線夾)分支電纜長度如超過250m或進配電箱都需要電纜頭一個(干包式)請問我理解的對嗎? 3、請問地下室的所有燈具,我想忽略所有PE線不算,我覺得是可以這么做的,理由如下:例如用地下室的商住兩用樓、寫字樓或商場等建筑,由于地上部分肯定是要精裝修的,比如圖紙在此處隨便畫了一個燈,那建設方后期會不會心血來潮要安裝一個大型吊燈呢,所以一定要PE線。但是對于地下室則完全沒有裝修的必要,只提供普通照明就可以了。綜合以上,我覺得省略地下室的PE線應該是可以的吧?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納第1、2項理解是正確的,第3項PE線是不能取消的,PE線是接地線,按規范規定,照明線路也必須可靠接地。
2015-06-15 08:06:07