地下室吊頂安裝的探測器支架和預留線如何計算
地下室的探測器有安裝高度上的要求,并非吸頂安裝,而是距離樓頂0.7米的位置安裝 1、請問探測器的支架是不是用10號圓鋼,還有支架的最下方用來托住探測器的鐵構件怎么計算工程量呢 2、此探測器是用金屬軟管連接,距樓頂版0.7米,那金屬軟管算0.8米應該可以吧?還有信號線加多少預留呢?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、請問探測器的支架是不是用10號圓鋼,還有支架的最下方用來托住探測器的鐵構件怎么計算工程量呢 看一下圖紙安裝要求,以及圖紙選定的支架做法
2、此探測器是用金屬軟管連接,距樓頂版0.7米,那金屬軟管算0.8米應該可以吧?可以
還有信號線加多少預留呢?不需要
2013-10-15 12:50:52