-
PureHeart 2022-03-25 11:39:40 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 1548查看 3回答
想問梁原位標注中通長鋼筋如何設置?點開原位標注該跨的通常筋無法編輯。見圖
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
在該跨原位標注中左支座、跨中、右支座都輸入4C25就行了
不能在屬性中輸入
2022-03-25 11:42:03
-
屬性或跨中鋼筋輸入
2022-03-25 11:40:39
-
要在跨中鋼筋欄輸入
2022-03-25 11:40:59
-
原位標注中的【通長筋】如何手動標注,是否包含支座筋
在智能識別原位標注的時候,通長筋都識別失敗。手動識別通長筋的時候,他會識別成該跨的跨中鋼筋,既然是通長的話支座筋要不要手動修改上去,
-
集中標注可以正常識別 但是分段有單獨的小集中標注(如圖上部圓圈位置標注),在平法表格中(如圖下部橢圓位置)無法正常輸入鋼筋信息
-
梁的原位標注問題?已知梁中存在的上下部通長筋,圖中原位標注也出現通長筋,
2022-06-18 10:32:43 補充原位標注應該標注在中部鋼筋和下部鋼筋嘛?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看