lc****@163.com 2009-07-16 13:26:45 | 山西省 其他專業 | 460查看 2回答
小區室外污水管道中與建筑物相連的管屬于那部分計算啊?
None
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這涉及到室內外管線劃分,第八冊第三章給排水定額說明中有: 界限劃分: 1. 給水管道: (1) 室內外界線:入口處設閥門者以閥門為界,無閥門者以建筑物外墻皮1.5m為界; (2) 與市政管道界線以水表井為界,無水表井者,以與市政管道碰頭點為界。 2. 排水管道: (1) 室內外以出戶第一個排水檢查井為界。 (2) 室外管道與市政管道界線以與市政管道碰頭點為界。 檢查井至樓內部分屬于室內污水管道。
2009-07-16 13:36:07
-
小區室外污水管道中與建筑物相連的管屬于那部分計算啊 排水管道: (1)室內外以出戶第一個排水檢查井為界,無檢查井時以出戶距外墻皮3m處為界。3m以內算入建筑內,3米以外另算室外管道部分。 (2)室外管道與市政管道以室外管道與市政管道碰頭井為界。
2009-07-16 14:04:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看